Sbarco ascensore

Visualizzazione 1 filone di risposte
  • Autore
    Post
    • #7986 Rispondi
      Eli
      Ospite

      In un adeguamento di palazzina sopra i tre piani senza ascensore,nel corso di ristrutturazione degli alloggi,l’impresa ritiene di poter realizzare uscita ai piani su corridoio largo un metro e area 1,4 x 1,4 m alla fine del corridoio lungo 5 metri(sul pianerottolo di accesso agli alloggi)…ritenendo la dicitura ‘antistante la porta’ superabile.A me pare molto borderline la soluzione.Puó essere accettabile?

    • #8809 Rispondi
      Forum Ascensore Admin
      Amministratore del forum

      Buonpomeriggio,
      La sua perplessità è fondata: la soluzione appare quantomeno borderline.

      Nel D.M. 236/1989, per l’adeguamento di edifici esistenti, l’ascensore deve avere una piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m quando non sono possibili dimensioni superiori. Il punto importante è proprio “anteriormente alla porta”: non sembra quindi sufficiente avere un corridoio largo 1 metro e trovare lo spazio di manovra 1,40 x 1,40 m solo alla fine del corridoio, distante 5 metri dallo sbarco dell’ascensore.

      La ratio della norma è consentire a una persona in carrozzina di uscire dall’ascensore, ruotare e manovrare in sicurezza subito davanti alla porta. Un corridoio largo 1 metro può essere un passaggio, ma non sostituisce lo spazio antistante di manovra.

      Prima di accettare il progetto, chiederei all’impresa una dichiarazione scritta del tecnico progettista che motivi la conformità al D.M. 236/89 e, se possibile, un parere dell’ufficio tecnico comunale.