Buonpomeriggio,
La sua perplessità è fondata: la soluzione appare quantomeno borderline.
Nel D.M. 236/1989, per l’adeguamento di edifici esistenti, l’ascensore deve avere una piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m quando non sono possibili dimensioni superiori. Il punto importante è proprio “anteriormente alla porta”: non sembra quindi sufficiente avere un corridoio largo 1 metro e trovare lo spazio di manovra 1,40 x 1,40 m solo alla fine del corridoio, distante 5 metri dallo sbarco dell’ascensore.
La ratio della norma è consentire a una persona in carrozzina di uscire dall’ascensore, ruotare e manovrare in sicurezza subito davanti alla porta. Un corridoio largo 1 metro può essere un passaggio, ma non sostituisce lo spazio antistante di manovra.
Prima di accettare il progetto, chiederei all’impresa una dichiarazione scritta del tecnico progettista che motivi la conformità al D.M. 236/89 e, se possibile, un parere dell’ufficio tecnico comunale.