Buongiorno Vincenzo,
da quello che risulta nella normativa oggi vigente, per un ascensore per persone non c’è un obbligo che imponga sempre il dispositivo automatico di riporto della cabina al piano in caso di blackout. Il quadro base è il D.P.R. 23/2017: l’allegato I richiede che la cabina abbia mezzi di comunicazione bidirezionale con il pronto intervento e illuminazione di emergenza, e specifica che questi due sistemi devono continuare a funzionare anche in mancanza della normale alimentazione; però non dice che ogni ascensore debba necessariamente tornare automaticamente al piano e aprire le porte.
In altre parole, il dispositivo di emergency landing o ritorno automatico al piano non risulta come obbligo normativo generale per tutti i nuovi ascensori.
Il fatto che abbiate sostituito gli impianti con il Bonus 75% barriere architettoniche non cambia di per sé questo punto: il D.M. 236/1989 impone requisiti di accessibilità e fruibilità dell’ascensore, ma non introduce un obbligo specifico di riporto automatico al piano in caso di black-out.
Per prudenza, farei comunque controllare all’installatore o al manutentore quale sia la manovra di soccorso prevista in assenza di rete sul vostro specifico impianto, perché alcuni ascensori hanno il riporto automatico al piano, altri invece hanno solo allarme, luce di emergenza e procedura di soccorso manuale o assistita.